变压器工作规程

变压器工作规程

变压器运行规程主要包括以下几个方面:

1. 主题内容与适用范围 :

适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。

国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。

2. 变压器的基本保护与安全装置

油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。

干式变压器有关装置应符合相应技术要求。

变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。

3. 变压器的冷却装置 :

按制造厂的规定安装全部冷却装置。

强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号。

强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器。

风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置。

4. 变压器的投运与操作 :

变压器投运的操作规定:变压器应由高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电。投运时应观察励磁涌流的冲击情况,若发生异常,应立即拉闸,使变压器脱离电源。

变压器投运前的试验及投运条件:新安装或大修后的变压器投运前应做3~5次全电压空载合闸冲击试验,第一次受电后持续时间不应小于10min,每次冲击试验间隔时间为5min。新安装或二次回路工作过的变压器,应做保护传动试验,并有交待记录。变压器各侧开关的跳、合闸试验。变压器各侧开关的联锁试验。有载调压装置调整试验,试验正常放至适当位置。

5. 变压器的运行维护 :

变压器运行电压通常不应超过额定分接电压的105%,特殊情况下可至110%。负载电流为额定电流K倍时,电压U应限制在U(%) = 110 - 5K²。

无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内调整分接位置运行时,其额定容量保持不变。

油浸式变压器顶层油温一般不得超过规定温度,自然循环冷却变压器的顶层油温通常不宜经常超过85℃。当变压器三相负载不平衡时,应监控最大一相的电流。

6. 变压器的故障和事故处理 :

在过负荷情况下,应密切监视变压器的温度和负荷情况,必要时采取减负荷或降温措施。

在系统短路故障后,应进行变压器绕组的变形测试,确认无异常后方可继续运行。

在高温季节或特殊环境下,应加强变压器的巡视和监测,采取必要的降温和防护措施。

对于重要变压器或存在缺陷的变压器,应加强监测和巡视,并制定应急预案。

7. 变压器的安装、检修、试验和验收 :

变压器安装和检修应遵循相关标准和规范,确保设备在安装和检修过程中不受损坏。

变压器应定期进行预防性试验和故障诊断,确保其正常运行。

变压器在检修后应进行严格的验收试验,确保其性能符合要求。

这些规程旨在确保变压器的安全、稳定和高效运行,减少故障和事故的发生,延长设备的使用寿命。